求助商场用不用做机械排烟
xufeng12755
2006年07月14日 18:30:58
来自于通风排烟
只看楼主

有一高层为地下一层地上两层商场和两座13层商住塔楼联体一二层商场有外窗但是建筑面积为60米*80米排烟最好怎么处理

有一高层
为地下一层地上两层商场和两座13层商住塔楼联体
一二层商场有外窗
但是建筑面积为60米*80米
排烟最好怎么处理
免费打赏
zhangxin135
2006年07月15日 18:15:07
2楼
能否满足自然排烟的要求?
回复
zhangyongsx
2006年07月16日 17:08:37
3楼
如果地上一二层商场能够保证自然排烟条件可以不设机械排烟
这个商场是60米*80米,要控制好30m自然排烟口也是比较难的.面积较大,人员疏散比较困难.一旦着火,
自然排烟口较远,烟气流动也不容易控制又给疏散带来难度,到不如增设机械排烟,这样比较安全.
可以考虑将一二层排烟与地下室排烟合用.
回复
xufeng12755
2006年07月16日 17:16:00
4楼
现在的问题是建筑上不太想设排烟竖井
我说一个防火一个竖井
地下的一个防火分区两个竖井
那样的话
还有机房也不太好处理的
回复
hhbox
2006年07月17日 09:09:06
5楼
商场地下室排烟最好独立设置,不要与上部合用!

两层设横向的排烟系统也是可以的!
回复
xufeng12755
2006年07月17日 12:31:54
6楼
请问楼上的
两层设横向的排烟系统怎么设呀
我不是 很明白呀
请指点
谢谢了
回复
zzyjk
2006年07月18日 08:29:42
7楼
一定要设强排!这你要和建筑和领导争取竖井
回复
hhbox
2006年07月18日 08:53:38
8楼


排烟风机一般设在走道等公共部位,设有防火吊顶隔断!按防烟分区设置排烟系统!
回复
wjhjjj
2006年07月18日 18:14:52
9楼
防火吊顶?怎么做的啊?
回复

相关推荐

APP内打开