这是一个新近设计的商场空调系统,因为层高的原因没办法使用全空气系统这样以来,新风不太好送,所以把新风对着屁股后面吹不只这样的做法行不?如图...............
这是一个新近设计的商场空调系统,因为层高的原因没办法使用全空气系统
这样以来,新风不太好送,所以把新风对着屁股后面吹
不只这样的做法行不?如图...............
2楼
这边也自己顶...........希望问题早点引起重视~!~!~!~
回复
3楼
新风管从空调机组后面走过,可以做支管连接空调回风箱与室内空气混合送出,不就很简单吗??单靠机外负压吸新风达不到理想效果.
回复
4楼
请问楼主空调在什么区域?南方还是北方?
如果是水机,在北方冬季必须考虑防冻问题不能直接引进新风。
回复
5楼
南京吧,行不行?
回复
6楼
这样做好象不行
各个空调机的新风量不能保证,新风量与回风量不能调节.
不能实现过度季节的全新风运行
回复
7楼
要命的是层高不够,只有3.6M高
回复
8楼
能不能做一台回风机在做一台新风机,也就是回风机和新风机分开设置.
回复
9楼
选有热回收的新风机就不怕了
回复