12楼
现在那些不说了
我只想问一个问题,由于膨胀阀感温不够灵敏而导致系统不稳定有什么方法解决?
不知道论坛里有没有遇到这类情况的朋友!
回复
13楼
怎么不说了,就是讨论吗?只有讨论才能提高!
热力膨胀阀由于通过温度,转化成压力,有一定的时间延迟,一定流量控制滞后。会引起系统的不稳定(都在一定的安全范围内),不会影响系统的正常运行。
最好的解决办法:换成电子膨胀阀。
回复
14楼
以下是引用kt9801在2006-07-15 00:51:47.0发表的内容:
系统用的是S丹佛斯的热力膨胀阀
有堵死或某个阀没开的可能,检查一下管路把
回复
15楼
我来说明一下
螺杆机在出厂前会将蒸发器里的冷媒泵入冷凝器里以防止运输过程中冷媒泄露
具体做法是先将冷凝器出口角阀关闭
启动压缩机抽空蒸发器直到低压保护跳脱或稍大于1个大气压
然后将压缩机排气截止阀关闭保证冷媒存于冷凝器中
所以螺杆机在调试时要先打开冷凝器角阀和压缩机排气截止阀
回复
16楼
楼上的,机组运行很长时间了
你所说的这类问题不可能发生的
回复
17楼
上楼的!你不把机器相关的情况给讲出来!谁能够凭空想象出来是什么故障?
现在你的机子我不清楚是否真的有故障或者只是拿出来作为讨论的基础?
你可以把你的机子故障前的运行工况与现在情况在这里给大家做一个对比,机子主要的结构也要介绍一二!
现在大家好象只能凭自己的理解来分析你那台模糊的大象!所以就有各样的说法!
当然这也很好!给了我们大家一个讨论学习的平台!
如果你能够更具体的讲一下情况,我们可以有的放矢,不会你摸你的大象耳朵,我摸我的大象腿,讨论之后在这里被定义为:“你说的问题不可能发生”
回复
18楼
那个问题解决了
现在,我想知道膨胀阀感温不够灵敏而造成的波动如何解决?
除了热力膨胀阀本身的结构原因外,还有没有其他一些原因
请各位大哥不要说更换电子膨胀阀那样的 建议
回复
19楼
压缩机开机就低压保护吗?
如果开机就报警肯定是供液电磁阀未打开或堵塞。
回复
20楼
造成波动是热力膨胀阀固有的特性,难道还有别的好办法可以改进吗?
回复
21楼
是啊,现在的厂家,特别是一些小厂,冷媒都在现场充注,我也很反对这么干!斑竹第2个问题很关键,我想应该是很快恢复正常的。供液电磁阀一般都是开机延时,关机提前
回复