中央空调系统调试遇到的怪问题
牛快活
牛快活 Lv.3
2006年07月15日 17:56:57
来自于中央空调
只看楼主

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!

最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
上传图纸给大家指点指点。
9052d817faa79721c635.rar
373 KB
立即下载
免费打赏
panzhengxiongwj
2006年07月17日 12:19:38
22楼
首先 可以肯定的是风量肯定不够[Q=CM(T1-T2) 温差是比较大 可是温度没降下来,也就是Q太小了,所以是M太小],
我看选的还可以,我想是调试没调好,建议测一下真正的风量
回复
牛快活
2006年07月17日 12:21:05
23楼

在不带负荷时是不是也小呢?没有几个人的时候情况并没有改善。所以我考虑先不管是什么用途,冷量如果小没有多大负荷时调试应该可以了,结果一样。
回复
crj1314520
2006年07月17日 13:05:07
24楼
水泵的参数。。。。
回复
牛快活
2006年07月17日 13:05:57
25楼
真是非常感谢各位给出的宝贵意见,目前还没有彻底解决,餐厅的另一边时两台DBFPX8,可以拉到22度,问题就是DBFP10这一边,现在可以降到25度(下午3、4点没几个人的时候),把图纸上传给各位审核。
回复
crj1314520
2006年07月17日 13:06:49
26楼
送风是18度,,这也是差不多的了,,可是感 测温度是28~29度,哪是不是在顶层,屋面传热。。。。
回复
anxin2anqi
2006年07月17日 13:28:50
27楼
我个人认为是管内有气或流量的问题,请仔细检查放器阀是否工作正常
回复
lin_3250
2006年07月17日 14:01:38
28楼
选的时候肯定选不够了的
回复
guochao790117
2006年07月17日 15:13:58
29楼

我觉得是这样,首先判断房间温度下不来应该先从降低房间温度的直接因素开始考虑:
降低房间温度的是空气,你先测量空调送风的温度和送风风量,送风温度是18度(回风温度28~29度),我认为这样的运行情况还是比较令人满意的。送风温度没问题,就要考虑送风风量是否满足设计要求(大概估计一下有11次换气足够,负荷250w/m2,也可以),所以觉得你的设备风量应该没有达到设计要求。或者是不是排风量太大的缘故。
回复
kaixin1688
2006年07月17日 15:18:11
30楼
室温降不下来的根本原因决不是管道堵塞,或进回水温差小;这种情况我还是第一次碰到,风量足够大,盘管温度与室温温差很大,唯一的可能就是盘管选小了。你提到出风口温度18度已经算是非常理想了,
回复
guochao790117
2006年07月17日 15:19:56
31楼
检查一下设备的风机是否有问题,是否达到了设计参数(10000m3),看下设备和风管是否存在漏风现象。现在有设备可以测量风量的,手持型的,输入风管尺寸,将探头伸入风管测量孔,自动检测出送风风量。
回复