1.我的用是 220V带漏电保护器32A的下面带四个25A断路器 每个断路器带十台电脑问题是每个25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸,还有就是不带电脑就正常 望大家帮解决
1.我的用是 220V带漏电保护器32A的下面带四个25A断路器 每个断路器带十台电脑
问题是每个25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸,还有就是不带电脑就正常 望大家帮解决
2楼
就是电脑引起的,每个开关最好不要带超过6个电脑,不然就会出现这样的问题,除非先送电后插电脑插头,没有好办法解决,要么少带点电脑就行了。
回复
3楼
电脑里装的都是开关电源,其电路是市电先经过整流,其后是电解电容滤波兼储能,当电源刚接通的时候,电解电容会有一个较大的充电电流,你的开关合闸的时候,如果你的十台电脑都是插在插座上的,这是十台电脑里的开关电源里的滤波电解电容同时都在充电,十个这样的充电电流叠加起来就会很大,所以就会跳闸。
解决方法:
1。一个25A的开关不要带太多的电脑,多分几个回路,一个25A开关改为带5台以下的电脑。
2。把25A开关换大,直到不跳为止。
3。如果不换开关的情况下,在合闸前,先把电脑的电源插头先拔下,或者把插座上的开关(如果插座上有的话)关掉,然后合闸,然后把电脑的电源再依此接通,因为不是接通电脑的开关电源,所以这样就不会跳了。
回复
4楼
3。如果不换开关的情况下,在合闸前,先把电脑的电源插头先拔下,或者把插座上的开关(如果插座上有的话)关掉,然后合闸,然后把电脑的电源再依此接通,因为不是同时接通电脑的开关电源,所以这样就不会跳了。
回复
5楼
40台电脑,32A开关,是不是超负荷了?
回复
6楼
40台电脑,用32A的开关足够用了。每台电脑300W,一共才12KW啊。
个人以为,探花(板凳)正解。多分几个回路,把四个25A断路器,换为八个16A断路器。
麻烦的一点就是如果这样换了,后续的线路也得重新改造。
回复
7楼
原帖由
lingyan16 于 2011-9-26 07:37 发表
电脑里装的都是开关电源,其电路是市电先经过整流,其后是电解电容滤波兼储能,当电源刚接通的时候,电解电容会有一个较大的充电电流,你的开关合闸的时候,如果你的十台电脑都是插在插座上的,这是十台电脑里的开关 ...
分析的有道理,是这个理
[
本帖最后由 wzm939916627 于 2011-9-26 16:14 编辑 ]
回复
8楼
赞同板凳的意见,分析很有道理。我遇到过这样的问题。
回复
9楼
你主开关是几级的啊?是4P带漏电的吧,你把分短路器换成D行的就可以了
回复
10楼
开关用小了!
回复
11楼
上端32A的是漏保,带这么多电脑,先不说会不会超负荷(因为台式机用功率表测试也就200W左右),但规范里电脑的正常漏电电流不小哎,这叠加起来应该都够30mA了吧,如果一起开起来,不知道会不会跳呢,楼主自求多福咯