1.我的用是 220V带漏电保护器32A的下面带四个25A断路器 每个断路器带十台电脑问题是每个25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸,还有就是不带电脑就正常 望大家帮解决
1.我的用是 220V带漏电保护器32A的下面带四个25A断路器 每个断路器带十台电脑
问题是每个25A断路器第一次合闸就跳,第二次就能合闸,还有就是不带电脑就正常 望大家帮解决
12楼
因为漏电流的问题,单回路不要带太多电脑,规范要求不宜超过5台,一般我都是不超过6台,除非多出来一台,可能会带7台,开关选16的足以,一定要带漏电。因为电脑功率一般不超过400w,总用电量不会超过3kw,当然你选大一点也没什么,总开关32的,三相没问题单相肯定不够,估计你用的是三相,可以
回复
13楼
一个回路10台电脑有点多了。
回复
14楼
电脑开关电源内滤波电容充电电流导至开关跳闸.换大一挡的开关试一试.
回复
15楼
可能在下面某些地方有接地短路的现象,你查查线路看看~我想其他的可能性也不是很大的啊,呵呵~
回复
16楼
回复
17楼
选断路器时把Ir3(瞬时整定电流)调大点就行了。主要第一次送电,主机电源盒显示器电源第一次充电,所以电流很大。所以导致合不上闸,分流就行了。
回复
18楼
我也认为 每个回路所带的电脑太多了~~~
回复
19楼
我也遇到过相同的问题,我就是来看看哈哈学习下
回复
20楼
应该是接的电脑太多了,合开关时有电脑在用电。
回复
21楼
电脑的漏电时很大的 一般五台电脑就差不多了
回复