哪本规范中有要求管道在变径时需要用偏心大小头?
huacaolei
huacaolei Lv.3
2011年09月25日 20:59:37
只看楼主

请问哪本规范中有要求管道在变径时需要用偏心大小头。看通风空调验收规范未发现有这样的一条啊知道的说下

请问哪本规范中有要求管道在变径时需要用偏心大小头。看通风空调验收规范未发现有这样的一条啊
知道的说下
免费打赏
xxlfrql
2011年09月28日 16:56:33
2楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002书中8.2.11条规定 上供下回式系统的热水感官变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
回复
xxlfrql
2011年09月28日 16:58:30
3楼
对不起是热水干管
回复
yangyinabcd
2016年05月31日 09:04:07
4楼
《GB+50738-2011 通风与空调工程施工规范》水泵吸入管变径也应做偏心变径,管顶上平。