一类高层地下室的污水泵都是消防负荷吗,可以与排烟风机等消防负荷共用互投箱吗?

一类高层地下室的污水泵都是消防负荷吗,可以与排烟风机等消防负荷共用互投箱吗?
免费打赏
hys_nc
2006年07月16日 18:10:09
2楼
不一定 的!
污水泵也分普通排水泵,和消防排水泵!
回复
snowboy_8211
2006年07月16日 18:14:50
3楼
污水泵不是消防负荷吧,是重要负荷!
不应该与排烟风机等消防负荷共用互投箱.
重要负荷和消防负荷,采用末端自动切换。采用低压自动补偿,补偿后,功率因数达到0.9以上。
回复
zyzylz
2006年07月16日 20:07:05
4楼
同意楼上的意见,但需要采用无功补偿吗?应该在低压配电配出点集中补偿
回复
snowboy_8211
2006年07月17日 01:30:21
5楼
4楼的说的对
我当时没说全,
应该在低压配电采用低压自动补偿,补偿后,功率因数达到0.9以上。
回复
cdxzxq
2006年07月17日 10:46:42
6楼

消防排污泵属于消防负荷,可以和消防风机等设备公用双电源箱~~~~
普通的排污泵不需要
回复
daiyong8532
2006年07月17日 11:03:35
7楼
消防电梯集水井排污泵是消防负荷
然后地下室可考虑几台排污泵选择双路供电
回复
yhg807
2006年07月17日 12:19:25
8楼
变配电房、柴油发电机房、消防水泵房内及消防电梯基坑内的排污泵,以及变配电设备机房所在的地下层的排污泵(人防口部排污泵除外)按消防设备供电!
回复
加肥猫
2006年07月17日 12:23:01
9楼

支持,另外还有消防电梯坑底的排水泵。
回复
liuzd
2006年07月17日 14:44:31
10楼

支持!表述很明确、详尽。
回复
cqy129129129
2006年07月17日 16:29:36
11楼
按双电源供电考虑,排烟风机如果有机房,则肯定不能共用