10KV高压补偿柜3次谐波处理
sstair
sstair Lv.2
2011年09月26日 09:55:27
只看楼主

10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了

10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年09月26日 11:11:30
2楼
一烧电抗器,二烧电容器,你们的保护是怎么设置的?

三次谐波需要在Δ形绕组中抵消。
回复
boeing_s
2011年09月26日 11:40:10
3楼
DYn的变压器应该没有高压侧过来的三次谐波了,应该是5次或者7次的
但是你不做现场测量怎么可能有解决方案呢。。。。不同频率的谐波分量有不同的解决方法,用的器件也不同
回复
sstair
2011年10月14日 14:11:59
4楼
就是对方不知道怎么测试诶
回复
loujinpu
2011年10月14日 16:26:49
5楼
DYn的变压器高压侧低压侧有三次谐波吧,他对三次谐波有拟制能力,但不能完全解除,
回复
chl13611557045
2011年10月14日 22:59:00
6楼
很少的啦,不应该超标,还是测量一下吧,不同的谐波,用的没备规格不同
回复

相关推荐