我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?

我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?
免费打赏
tcchezhong
2006年07月17日 11:05:34
2楼
总断路器带有漏电保护吧?
换成三相加N的断路器带有漏电保护的,可以不断N线,但是检测4根线的电流的,就正常了.
回复
shyboy68
2006年07月17日 11:17:34
3楼
是总空开跳还是分空开调还是分接空开挑?如果各空开不带漏电且跳有可能是过载或短路,如果带漏电则须把N线接进空开.
回复
ccc678
2006年07月17日 11:37:37
4楼
回复
zhaosin163
2006年07月17日 14:21:40
5楼
应该是开关带漏电保护的 缘故吧
回复
f3039
2006年07月17日 14:43:02
6楼
是分空开跳
回复
f3039
2006年07月17日 14:47:18
7楼
谢谢各位……