排烟风管需要保温吗
nuantong17
nuantong17 Lv.3
2006年07月17日 11:27:42
来自于通风排烟
只看楼主

各位大侠,排烟风管需要保温吗?为什么?

各位大侠,排烟风管需要保温吗?为什么?
免费打赏
xufeng12755
2006年07月17日 19:59:16
2楼
不用保温的
但是排烟风管要采用不燃或难燃型材料制作的
空调风管的保温是为了节省能量
排烟就不要考虑了
但是考虑了不错
只是造价提高了
回复
zzyjk
2006年07月18日 08:26:32
3楼
晕!这肯定不考虑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hhbox
2006年07月18日 08:57:35
4楼
高规8。4。9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

楼主指的是否“隔热”的意思?
回复
nuantong17
2006年07月18日 10:57:05
5楼
感谢各位大侠解惑,兄弟在手一个公建项目,地下室为车库,无吊顶,但设计单位排烟风管设计了保温,我说是否有必要,人家说必须如此。故请教各位。
回复
nuantong17
2006年07月18日 11:03:35
6楼
请问2楼和4楼的朋友,无吊顶的车库排烟到底有保温的必要吗
回复
tkdy2002
2006年07月18日 16:12:12
7楼
车库就没必要了吧
回复
z-gm
2006年07月18日 23:50:49
8楼
消防排烟风管在有吊顶的时候需加设隔热层(一般为玻璃棉毡等不燃材料),在无吊顶情况下不用保温。
回复
nuantong17
2006年07月19日 10:58:11
9楼
感谢各位指导
回复
yhr2008
2006年08月09日 09:07:04
10楼
不用保温
回复
ccc163033
2006年08月10日 09:14:57
11楼
有吊顶的排烟管道应该保温
没有吊顶的排烟管道可以不保温,见高规8.4.9规定。
回复

相关推荐

APP内打开