请教:屋顶露天部分能走桥架吗?
research03
research03 Lv.2
2006年07月17日 15:18:06
只看楼主

请教高手 : 最近做了个高层 屋顶有个制冷机房 离竖井比较远,能用桥架送电到制冷机房吗?中间路程都是露天部分,建筑又不给做防水. 我担心防水 和 夏天温度过高的问题

请教高手 : 最近做了个高层 屋顶有个制冷机房 离竖井比较远,能用桥架送电到制冷机房吗?中间路程都是露天部分,建筑又不给做防水. 我担心防水 和 夏天温度过高的问题
免费打赏
xishanyi
2006年07月17日 15:35:26
2楼
没有问题.加盖板;计算电缆载流量考虑系数;水没有关系的.阻燃.
回复
shinelife
2006年07月17日 16:02:32
3楼
可以。考虑足够敷设系数,并用底板带孔桥架再加盖板。
要是底板不带孔,那就要考虑桥架积水了。
回复
luyong55810
2006年07月18日 15:31:13
4楼
要注意室外桥架进室内时要向上翻一些坡度,否则外面水大时会沿桥架电力电缆进入室内,进而流进控制箱,切记。
回复
myadgwx
2006年07月18日 17:03:23
5楼
注意防雷与防水
回复
huaweisz
2006年07月22日 14:14:55
6楼
建议用热镀锌或玻璃钢托盘式电缆桥架
回复
tnazxc
2006年07月22日 15:17:02
7楼
支持楼上各位的高见。有条件最好选用不锈钢电缆桥架,优点是耐用,重最比镀锌桥架轻,外型美观,次选可用铝合金桥架,以上两种都适合户外使用。
回复
xiaozhu2001
2006年07月22日 15:56:35
8楼
同意楼上各位的观点,屋面走桥架是常有的事,要补充的是,在桥架走向方面要优先考虑沿女儿墙内侧侧壁安装,在进入制冷机房时不要横跨屋面的主要通道,影响检修人员的通行。
回复
lxitao
2006年07月30日 12:54:28
9楼
我公司施工中常用铝合金线槽,因为是电缆,防水已经不用考虑。但用电线又乍办呢?
回复
yzacl
2006年07月31日 09:12:48
10楼
请教:不用考虑温度问题么?