请教(10KV进入变电所的工作原理)
wo_332211
wo_332211 Lv.2
2006年07月17日 15:22:04
只看楼主

本人是初次接触电力系统,想了解一下.10KV电进入变电所,经过 乙线进线柜 乙线计量柜 乙线受电柜 乙线电源互感器柜 然后进入各个变压器主一次 .我想知道每个乙线柜都是什么做用如何工作的?还有另一部分变电所里还有甲线进线柜 甲线计量柜 甲线受电柜 甲线电源互感器柜这些有是起到什么作用和乙线有什么关系吗?请指教!

本人是初次接触电力系统,想了解一下.10KV电进入变电所,经过 乙线进线柜 乙线计量柜 乙线受电柜 乙线电源互感器柜 然后进入各个变压器主一次 .我想知道每个乙线柜都是什么做用如何工作的?还有另一部分变电所里还有甲线进线柜 甲线计量柜 甲线受电柜 甲线电源互感器柜这些有是起到什么作用和乙线有什么关系吗?请指教!
免费打赏
xishanyi
2006年07月17日 15:33:52
2楼
进线就是进线功能,计量是供电局要计量的;PT功能是采样保护;然后馈线给变压器或者大功率电机,至于甲线我想应该是另一个母线段吧;一般大一点的变电所是单母线分段方式,那么分两段了,至于基本柜型应该两段相同的.
回复
wo_332211
2006年07月17日 16:03:00
3楼
谢谢2楼 再请问一下 什么是单母分段式? 甲\乙两线 甲线是另一个母线段,甲/乙两线什么关系?是同时工作的吗?为什么公司变电所的乙线柜都是开的,而甲线好象没开?乙线和甲线都同时和外部10KV电缆相接的吗?变电所正常工作时乙线进线工作,甲线进线起什么作用?
回复
shinelife
2006年07月17日 16:15:28
4楼
什么是单母分段式? ++++++就是一根母线中间用开关把它分成两段母线;

甲\乙两线 甲线是另一个母线段,甲/乙两线什么关系?++++++一般情况下这两段母线电源来自两个相互独立的变压器;


是同时工作的吗? +++++单母双电源进线不能同时工作;要是双母线或单母分段那就可以同时工作。


为什么公司变电所的乙线柜都是开的,而甲线好象没开? +++++ 1用1备

乙线和甲线都同时和外部10KV电缆相接的吗? +++++是的

变电所正常工作时乙线进线工作,甲线进线起什么作用? +++++备用
回复
wo_332211
2006年07月17日 16:38:19
5楼
谢了四楼的朋友!
回复

相关推荐