在低压配电中,我有一组柜子,设计院设计的大开关是4P,我能不能换成3P,另外,如CW1-2000/800的能不能用CW2-1600/800的,还有CW1和CW2有什么不一样。
在低压配电中,我有一组柜子,设计院设计的大开关是4P,我能不能换成3P,
另外,如CW1-2000/800的能不能用CW2-1600/800的,还有CW1和CW2有什么不一样。
2楼
我看可以用3P的,4P开关只是给甲方浪费资金!
关于CW1和CW2的区别你可以到常熟开关股份有限公司的网站上下载资料比较一下!
另外我个人认为可以用1600/800A的开关!
回复
3楼
注意,各厂的W系列,一般是“2型是1型的经济型”。
回复
4楼
谢谢各位了
回复
5楼
2型的尺寸比1型的大,价格比较便宜.
回复
6楼
我刚才问了有一个搞设计的,人家说4P的和3P的接地方式不一样的,一个是TT接地,1个是IT 接地,不能改啊。
回复
7楼
3P不能代替4P,4P可以断N的,断电检修时安全,CW1-2000/800和CW2-1600/800有区别的,你要看框架电流、分断能力等。CW1是老型号,CW2是CW1改进型,CW2价格比CW1贵。