急求:北方室外消防水管道在地面敷设的保温方法
wanglin222_2000
2006年07月17日 17:20:08
只看楼主

因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!

因现场环境影响,室外消防水管道(螺旋缝焊接钢管)要在地面敷设一段,约10m,有相关图籍或是保温方法\方案吗?小弟急求!
免费打赏
空01
2006年09月08日 10:10:24
32楼
呵呵,施工,你只要向业主提过,最好有书面文件,那么天蹋了,也没你的事了,你的工作做到了,下回施工注意防止。有些设计没到过现场,问他们也不懂,兄弟好好干吧!
回复
wanglin222_2000
2006年09月11日 08:00:48
33楼
单子打过,业主推给设计了,设计说只有埋地才能保证防冻要求,真不知道怎么办了.呵呵
回复
空01
2006年09月11日 08:23:20
34楼
那你是看业主的安排了,如果重装,记得收回二次拆装费用就行了:)
回复
wanglin222_2000
2006年09月19日 11:17:04
35楼
好的,谢谢.
回复
zz818
2006年09月20日 21:25:40
36楼

《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)中
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
......
九、严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,但在进水管上应设快速启闭装置,管道最高处应设排气阀。

根据楼主说的情况,我还是认为在埋地管道上增加一座阀门井,阀后设一个泄水口(同室外消火栓上泄水口的做法)。就管道防冻而言,这种做法较经济、操作方便。如果不愿意花钱,那就没有办法了.....
回复
13053653516_33
2006年09月25日 08:49:56
37楼
最好的办法就是电伴热+发泡处理,但发泡要厚15-20CM应该可以,还有出地面的高度你没有指出,最好是有铁皮外皮。