应急灯和管道普通照明连接一个回路,符合规范要求吗
zwl12345678
2011年09月26日 19:30:59
只看楼主

看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?

看看井道中应急灯和管道普通照明连接一个回路,上下串接可以吗?符合规范要求吗?

未命名.jpg

免费打赏
woheni2010
2011年09月26日 20:48:18
2楼
为什么一个电井为什么要放应急灯和墙上坐灯两个灯?
回复
zwl12345678
2011年09月27日 10:07:39
3楼
这是江苏省规范要求的,要求管道井要有应急灯的
回复
电电电
2011年09月27日 11:26:45
4楼
应急照明不是要设单独回路吗?用的电线也不一样阿,,应急的回路怎么也得用ZR、NH的
回复
xiaojun317
2011年09月27日 15:45:16
5楼
回复
diamond_13
2011年09月27日 16:30:11
6楼
显然不可以这样做嘛 反正我们没这样做过 一般回路从普通照明箱出 应急照明从应急照明箱出 怎么好一个回路
回复
wydq-007
2011年09月27日 17:20:09
7楼
应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,见GB50303-2002第20.1.4.7条
回复
靳丰涛
2011年09月28日 11:09:13
8楼
管道井和电气竖井必须用应急照明,还是用公共照明。
回复
zhaowenliangde
2011年09月28日 11:52:52
9楼
按图纸做应该没有问题。
回复
zhmkyc
2011年09月28日 15:08:57
10楼
你的线是从互投箱出的,那这两个灯都是应急照明,可以的
回复
老貓
2011年09月28日 15:44:05
11楼
这图画的。。接线都像你这么接,业主要气死了。。。