请教现场刚出现的地下室外钢筋混凝土墙体裂缝问题
yuanchi2005
2011年09月26日 19:31:20
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的工地施工完的地下室外钢筋混凝土墙体,在施工完毕越15天后发现在墙体内外出现细小裂缝。墙体长度73米,中部设后浇带,墙高2.5米,厚度250mm。混凝土为C30P6,发现墙体裂缝时墙体强度达到75-80%。裂缝描述:裂缝为延墙体全高出现,细小裂缝。裂缝延墙高竖直出现,每隔越3米出现一道,并且裂缝在墙体内外相对(不肯定是不是内外通透)。墙体表面无蜂窝马面。请教具体产生裂缝的原因是什么?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 15:57 编辑

请教具体产生裂缝的原因是什么?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 15:57 编辑 ]
免费打赏
yxf1350
2011年09月26日 22:20:46
2楼
商品砼有问题,用的劣质水泥,安定性有问题很容易出现类似温度缝的情况,正常浇筑不会出现这种裂缝。
回复
007008ghnb
2011年09月28日 20:25:08
3楼
我觉得除了有水泥因素以外,有可能拆模过早,或者拆模时一边先拆模,另一边后拆,这样就出现了每隔3米一道裂缝。
回复
huhuaiwo8110
2011年09月28日 21:08:43
4楼
和墙受力有关系,如果墙内无暗柱很容易出现这种情况
回复
a4259296
2011年10月02日 20:23:41
5楼
这个问题在我们工地也出现了,开始的时候使用的外加剂是商品砼厂原有的,墙体没问题,后来,甲方换了一家外加剂,据说比原来的好,结果墙体上就出现裂缝了,和上面情况差不多,我这里全是通缝。