关与插卡取电的疑问,急盼做过宾馆的进来解答,谢谢!
count_dracula
2006年07月17日 21:53:36
只看楼主

现有一楼装修。打算使用取电器,以保安全和节电。设计做好了一看,取电器只管照明一路,也就是说:人走取卡,灯灭;电热杯继续烧水;空调继续运转……设计者称,插卡取电器只能进一路线,进四路线(照明、插座、空调、预留)没法实现。做为甲方的我到处打听,得知可使用一方案,房间进线使用6平方的粗线,进取电器后加一“过度盒”,再分各线路。(其后设计者辩称此属于设计变更,需加设计费,气……)现请教各位达人,采用上述方案(技术细节搞不懂,不知描述是否确切)能否实现进门插卡房间有电,出门取卡全部断电;是否有安全隐患;四路进线更换为一路粗线,房间加“过度盒(分线盒、配电盒)”之后每房间造价大概会增加多少?

现有一楼装修。
打算使用取电器,以保安全和节电。
设计做好了一看,取电器只管照明一路,也就是说:人走取卡,灯灭;电热杯继续烧水;空调继续运转……
设计者称,插卡取电器只能进一路线,进四路线(照明、插座、空调、预留)没法实现。
做为甲方的我到处打听,得知可使用一方案,房间进线使用6平方的粗线,进取电器后加一“过度盒”,再分各线路。
(其后设计者辩称此属于设计变更,需加设计费,气……)
现请教各位达人,采用上述方案(技术细节搞不懂,不知描述是否确切)能否实现进门插卡房间有电,出门取卡全部断电;是否有安全隐患;四路进线更换为一路粗线,房间加“过度盒(分线盒、配电盒)”之后每房间造价大概会增加多少?
或者请各路达人提出其他可行性方案,给出大概的造价,谢谢各位!
免费打赏
suline
2006年07月27日 22:13:03
12楼
你是甲方吧,最好的办法是调研,去大宾馆看看,看到好的就克隆一下。关键是找个有责任心、水平好的设计师。若是不嫌弃,我可以帮你。
回复
count_dracula
2006年07月30日 16:11:17
13楼
现在稀里糊涂的改了,采用一根进线,到房间各加一个小配电箱的方法,具体细节搞不清楚
宾馆也去过了,人家好象也是这办法
回复
587828
2006年07月31日 19:39:43
14楼
房间空调是风机盘管还是分体或者卡式都要搞搞清楚.如果只是风机的话取电开关有很多的啊,
回复
bqg
2006年08月01日 12:56:00
15楼
一般宾馆客房内,除小冰箱及传真机电源外,其余均应由取电卡控制,人走电断......
回复
lkiybl
2006年08月10日 14:05:51
16楼
造价可以很便宜得,用那种强电取电开关,直接接到控制那六路线得主线上就行了,前提是你选得强电取电开关一定要能负荷这么多。另一种方法就是买个弱电取电箱,将这几路线接入,然后用弱电取电开关取电,造价一千元以内!
回复
jockl
2006年08月16日 13:50:26
17楼
用繼電器裝一個控制電箱就可以了吧.
回复
yej_1963
2007年01月07日 13:14:13
18楼
一般宾馆客房内,除小冰箱及电脑电源外,其余均应由取电卡控制,客房服务员来打扫房间时她们有取电卡.
回复
jackyxing
2007年01月08日 11:08:00
19楼
现在一般不都是采用RCU 了吗?
回复
kerang9918
2007年01月08日 14:22:58
20楼
同意11楼的说法,上次一个项目也是那样做的,只是没有中央空调,不知道风机盘管该怎么办
回复
shuaifengqi1975
2007年01月08日 22:42:48
21楼
插卡取电的作用是控制房间内的照明和部分插座,比如说电视机。而冰箱、写字台边的插座、手机充电插座等均需24小时供电,所以不赢受插牌取电控制。正确的方法是房间照明为一路供电,由插卡取电控制。24小时供电插座为一路供电,为漏电保护器控制。