采暖系统水压试验的一些问题,请大家指教
naturesm
naturesm Lv.5
2011年09月27日 10:49:17
来自于采暖供热
只看楼主

根据规范8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。 3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

根据规范
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。

3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
我们现在设计上只说明了一楼采暖装置入口的工作压力是0.8MPa,本建筑建筑高度17.4米,施工方在一楼进行水压水压,请问他们应该打多少压力。我大概算了一下,也不知道计算过程对不对,假设建筑高度20米计算,入口工作压力0.8,顶点工作压力是不是0.6 再加0.2,顶点的试验压力就是0.8,但是我在一楼打压是不是试验压力就是1.0 10min内压力降不大于0.02,然后降压至工作压力0.8,持续1小时压力降不大于0.05,然后降至工作压力的1.15倍,是0.8*1.15=1.02吗 ,如果是1.02 那岂不是升高了压力
本人刚毕业,在施工现场,施工方现在就是在一楼以0.8MPa进行水压试验,我也不知道是不是正确,请大大们指教,我觉得我理解应该有问题,求正解,谢谢了
免费打赏
青岛李宗荣
2011年09月27日 18:27:25
2楼
建筑物高度17.4米工作压力有必要设置0.8MPa吗?如果工作压力为0.8MPA 室内管道实验压力为1.5倍应该是1.2MPA。还是重新计算一下工作压力吧。
回复
naturesm
2011年09月27日 20:54:33
3楼
这个工作压力是设计院设计图纸设计说明里说的,具体怎么计算的我也不清楚,本人也没有干过设计,对这个计算还不是很了解.还有试验压力是1.5倍么?
回复
xuzeyu1983
2011年09月28日 10:33:17
4楼
学习了
回复
naturesm
2011年09月28日 14:52:39
5楼
给自己顶一下,求达人解答一下 谢谢
回复
青岛李宗荣
2011年09月28日 18:15:01
6楼
室外供热管网试验压力为1.25倍,室内供热管网为1.5倍。
回复
zzn521
2011年09月28日 18:46:38
7楼
首先看 设计说明, 肯定有要求。没有的话 按规范讲 试验压力应该为工作压力的1.5倍。
回复
zzy_24
2011年09月28日 22:11:22
8楼
你的计算应该没有问题,问题在于设计说明中的0.8MPa是不是根据实际外线的情况来的,因为感觉压力太大了,一般的采暖系统不需要这么大的工作压力(系统的高度不超过20m,整个系统的阻力损失应该不是很大,一般只需要0.4~0.5MPa即可)。所以,个人感觉用0.8MPa来打压试验应该可以了。建议楼主可以联系一下设计单位,咨询一下这个0.8MPa是如何计算出来的,看看是不是正确的。
回复
naturesm
2011年09月29日 10:10:29
9楼
谢谢了,我来到这个现场的时候大楼已经封顶了,呵呵 所以有些资料不是很全.
回复
青岛李宗荣
2011年09月29日 17:59:25
10楼
你可以看看管道系统试验、严密性试验报告。
回复
lixiaolang521
2012年05月31日 11:13:20
11楼
这个事要求系统顶点工作压力加0.1mpa , 不是工作压力的1.5倍,现在是讨论这个“系统顶点工作压力”该如何计算???
回复