这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)大家分析下 原因
这一系列的裂缝是北京朝阳某小区塔楼的楼板裂缝
据了解 板为6400x7500 板厚140(不知道搞设计的这个哥们出于什么考虑)
大家分析下 原因
12楼
漏水4
回复
13楼
继续漏水
回复
14楼
板子有点薄,承载力可能不满足要求,施工质量也不是很过关,水泥的质量肯定不是很好
回复
15楼
施工阶段应该还没有上太多荷载就裂成这样,没有一张整板的照片,不过估计很多是跨中裂缝,水泥质量、施工措施可能有问题,但更主要的应该是设计问题,楼板的刚度不够。
要处理的话只能是对裂缝用环氧树脂填充,最好加次梁,同时板面贴碳纤维,要不刚度不好解决。
回复
16楼
好图! 吸取教训
回复
17楼
薄了点~
回复
18楼
请专业公司来搞碳纤维处理加固吧!
设计这块板的哥们够厉B害的呀!校对审核这个图纸的人也都是吃干饭的了。。呵呵!
回复
19楼
这么大的楼板即使板做了180厚也很容易出问题的哦!
回复
20楼
主要是砼收缩与板身刚度不足(厚度不足),这种板平面尺寸即不经济又不安全.设计当初若设置一对井字梁(至少十字交叉梁)又经济又安全.设计哥是否懒了点(计算输入时嫌多拉几根线麻烦,出配筋图时要多配几根梁筋也麻烦)?即使用一块大板不是不可以,但板厚应有200厚.至于加固,不论碳纤维还是粘钢都不能从根本上解决,建议板底用碳纤维或粘钢,板面用素砼加厚,以求得必要的刚度.至于室内标高不一,只好增加一个踏步了.
回复
21楼
同意楼上的,应该小心啊,这么大的跨度,没裂缝才怪呢。
最好用碳纤维加固,不然用了环氧树脂也没用,刚度不够啊!!
回复