手术部排风量的计算
xiucaifa1984
Lv.2
2006年07月18日 10:39:26
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
本人跪求:手术部排风量如何进行计算?
本人跪求:手术部排风量如何进行计算?
免费打赏
vincent_nk
2006年07月18日 11:34:03
2楼
新风-渗透=排风
回复
xiucaifa1984
2006年07月18日 16:08:38
3楼
谢谢你的解答!
我是个新手!个方面还需要多多照顾!
谢谢
回复
tylerfan2004
2006年07月28日 01:02:00
4楼
正压风量如何维持?
渗透风量如何确定?
回复
vincent_nk
2006年07月28日 14:42:45
5楼
正压风量通过新风维持
渗透风量通过压差,流量系数,实际缝隙面积,当地的重力加速度值,当地的空气密度来确定。(如果是门窗渗透,还要知道窗框常数)
回复
hedyxf
2006年08月05日 09:06:41
6楼
根据手术室级别,送风量,回风量,需要维持的压力(正/负)值,机组是否变频等一系列问题。一言难近
回复
相关推荐
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室)SICOLAB
建筑规范
2019-08-24 15:55:04
SICOLAB综合医院建筑设计规范(生殖医学中心用房与手术部用房)
建筑规范
2019-08-22 15:33:07
洁净手术部暖通施工图全套(含说明、流程图、平面图、设备材料表)。设计内容含净化空调、舒适空调、排烟。
暖通施工图
2018-12-20 17:00:30
07K505 洁净手术部和医用气体设计与安装
暖通资料库
2017-03-31 17:53:11
医院手术部给排水管道如何设计的问题?
建筑给排水
2017-03-20 14:37:00
07K505:洁净手术部和医用气体设计与安装
中央空调
2017-01-10 08:53:13
洁净手术部医用气体设计与安装
暖通资料库
2016-04-14 14:31:31
最新暖通规范大全---【资料】洁净手术部建筑技术规范50333
中央空调
2015-08-12 16:22:29
医院手术部净化工程空调自控系统设计
暖通资料库
2015-07-27 10:18:00
唐山工人医院洁净手术部施工全套图纸
暖通施工图
2014-09-17 16:40:15
某医院一层洁净手术部电气设计施工图
电气施工图
2014-08-25 15:39:34
某医院病房大楼洁净手术部暖通设计施工图
暖通施工图
2014-07-22 16:42:10
某集团总医院新建住院楼手术部净化工程全套暖通图纸
暖通施工图
2014-07-17 11:47:57
某医院洁净手术部及ICU病房京哈U空调设计图纸
暖通施工图
2014-07-15 11:41:41
一三甲医院一三级洁净手术部空调设计图
暖通施工图
2014-06-23 10:42:21
湛江市某人民医院洁净手术部暖通装饰电气设计图纸
暖通施工图
2014-05-28 16:24:51
医院洁净手术部的压差控制,特欢迎大家解惑指正。
洁净空调系统
2014-04-25 08:38:00
哪位好汉有洁净手术部建设实施指南电子版啊.
洁净空调系统
2014-04-23 11:52:43
某医护楼空调通风及手术部净化设计施工图纸(含人防设计)
电气施工图
2014-03-26 14:24:15
洁净手术部和医用气体设计与安装.pdf
建筑资料库
2013-09-27 17:42:47
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开