现有一18层写字楼中央空调水系统分5个区,1-3楼为一个区,2-3层因改造已关闭同程阀门,但一层大堂(只有2台吊柜机)的中央空调没效果,直燃主机显示温度正常,请教高手解答????
现有一18层写字楼中央空调
水系统分5个区,1-3楼为一个区,2-3层因改造已关闭同程阀门,但一层大堂(只有2台吊柜机)的中央空调没效果,直燃主机显示温度正常,请教高手解答????
2楼
看看吊柜机空调水供回的温度
回复
3楼
看看吊柜机空调回水的温度,打开过滤器盲板查看水质如何,是否有杂物,再看看供回水压力表,压差是否偏大,如果是旧式有杂物在管中。
回复
4楼
先检查出风温度,如果正常是配制偏小
然后向三楼提出的一样,检查一楼水路
问题无非就是在水路和风柜两个方面.
另外可以检查干管是否正常,可能主机显示有误
回复
5楼
如果该机组的水系统没有堵,就是水泵扬程选择过高和水力平衡不好导致的分配问题。
回复
6楼
请教3g:扬程过高为什么也会有这种情况啊?
回复
7楼
帮顶
杭州地区的需要风口的个人和单位可以联系我,我是一家专门生产铝合金风口的厂家电话0571-86491127 QQ595163654
回复
8楼
看一下是不是有气堵出现,过滤器堵了没有
回复
9楼
打开阀门