电业局来验收提出如下问题。1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?
电业局来验收提出如下问题。
1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。
4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?
5.低压柜内的PE排是否要与低压柜外壳接地连通?
2楼
我也不明白,过来顶一下!
回复
3楼
,接地应该根据dl/t621-1997交流电气装置的接地
回复
4楼
供电局有什么依据吗 ?
回复
5楼
你们是不是没给上货啊,我个人认为这么做是可以的。
回复
6楼
1250KVA变压器额定电流是1804A
相线应该在450mm2以上,因此PE线也应该在450/2=250mm2以上
你用的显然是不够的
回复
7楼
这个问题其实很好解决,供电局的问题最好从供电局文件要求出发比较好,比如电网要求的1250变压器PE或PEN线应为100X10的截面,即1000mm2,你用条95的线截面相差太远啦。基于供配电的供电可靠性基本要求,变压器接地故障保护切断总电源必须有延时,95的电缆一般承爱不了5S热稳定接地故障电流。
回复
8楼
稍微提醒广大同仁一个明显的事实,对于04DX101-1《建筑电气常用数据》P32页的变压器中性点接地线的要求所列的数据不能仅照抄照搬,注意其下角写的是短路切除时间为0.6S,所得的数据当然很小了,不是说手册的不对,而是切除时间不同,接地故障保护应按规范要求最不利情况考虑,即小于5S。
回复
9楼
等待专家解决。个人觉得迎娶相线的1/2.。。。各位大侠,哪有依据啊?
回复
10楼
原来我差得好远 学习了
回复
11楼
我记得哪本图集上有 但是没做过 学习学习
回复