电业局来验收提出如下问题。1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?
电业局来验收提出如下问题。
1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。
4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?
5.低压柜内的PE排是否要与低压柜外壳接地连通?
12楼
回复
13楼
这个分几种情况考虑
1、TN系统 变压器中性点后分两路,一路引至开关柜N母排,另一路引至接地网,同时接地网也引至开关柜PE母排。变压器中性点至接地网的接地引线,该段通过的最大电流路径为:变压器相线——开关柜相线——供电线路相线——用电设备内部带电体——用电设备外壳(绝缘损害,接地短路)——供电线路PE线——开关柜PE母排——接地网——变压器中性点接地引线——变压器中性点——变压器绕组;这样构成回路,由于都是以金属导体为电流载体,所以接地短路电流一般为KA级,相应的热稳定校验面积也比较大。
2、TT系统 变压器中性点至接地网的接地引线,这段导体通过的最大电流路径为:变压器相线——开关柜相线——供电线路相线——用电设备内部带电体——用电设备外壳(绝缘损害,接地短路)——设备接地线——用电设备接地电阻——变压器接地电阻——变压器中性点接地引线——变压器中性点——变压器绕组;这样构成回路,由于都由于回路中有设备接地电阻和变压器接地电阻的参与,该电阻都是欧姆级,例如变压器接地电阻一般4欧姆,单相电压220V,整个回路电阻几欧姆~十几欧姆,接地短路电流一般不超过几十安培,所以热稳定电流选择,该变压器中性点接地引线的截面也不会很大。
3、以上两种情况目前都有使用,TN系统多用于用户及公用变电所,TT系统多用于临时用电,绝缘薄弱,设备分散,故障率高等场合。还有一种情况,主要出现于电厂和变电所,整个电厂(以下只说电厂情况,变电所内所用电情况相同)地下做一个大的金属接地网,全厂分布,所有的电气设备均直接通过接地引线与金属接地网连接,低压厂用变压器(10/0.4KV或者6/0.4KV),中性点引线接至金属接地网,无中性点引至开关柜PE线,开关柜内也不设PE母排。所有的用电设备供电电缆均不设PE线,用电设备金属外壳通过接地引线与金属接地网连接。该系统是一个特殊的TN-S系统,只不过PE线由地下的金属接地网承担,接地电流路径为:变压器相线——开关柜相线——供电线路相线——用电设备内部带电体——用电设备外壳(绝缘损害,接地短路)——用电设备接地线——金属接地网——变压器中性点接地引线——变压器中性点——变压器绕组;显然这是一个金属导体路径,短路电流也为KA级,按热稳定电流选择同第一条,也是比较大的。变压器中性点接地引线截面可参考第一条。
总结,针对380V低压系统,由于电压等级低,只要短路路径含有大地电阻(溢流电阻),由于该电阻为欧姆级(导线或金属接地体的电阻以及接地体的接触电阻为毫欧级),短路电流很小,一般不超过几十安,短路电流经常比负荷电流还小(这也是为什么变压器出口断路器需设专门的接地保护,而相间短路不能作为接地保护使用的原因。而针对电力高压系统,110KV及以上,大地几欧姆的电阻对接地短路电流的限制很小,例如4欧姆的接地电阻,单相接电流为110KV/1.732/4Ω=15KA,远大于负荷电流,甚至可能比相间短路电流还大,相间短路可做接地保护)。导体截面短路热稳定校验要根据不同路径区别对待。
针对主贴,根据以上分析选取,第一、三类情况直接按照变压器接地国标图籍,上面根据变压器容量不同,有不同的接地线截面要求。如果是第二类情况,TT系统,所选截面足够了。
[
本帖最后由 hsq5000 于 2011-9-29 17:24 编辑 ]
回复
14楼
根据dl/t621-1997交流电气装置的接地,里面有计算,截面国家规范里有规定。
回复
15楼
可以参看04DX101-1 4-3 P32,上面有详细的数据
回复
16楼
1250KVA变压器的 中性点如果是扁钢 至少也得 50x5
回复
17楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
的确选小了,中性线的截面载流量应不小于相线载流量的1/3。
回复
19楼
各位,目前要求接地线是根据短路电流来的, 一般要求接地线的电流密度为110A/mm2 ,而1250的变压器,如果计算3相短路电流的话,大概在40kA多一点,接地线取400mm2左右吧 (短路电流我没有计算过,只是大概就是这个数吧,你自己计算下)
回复
20楼
根据dl/t621-1997交流电气装置的接地
回复
21楼
回复