本人新手,最近遇到一个问题很纠结的问题。怎样确定油烟管道大小,交给我一个改图的任务,因为甲方说的主管道的油烟量乘以0.2的系数来定管道尺寸(原来的主管道改小),但是乘以的话主管道会比支管小,为了使主管道比支管大我在0.4~0.8之间任意乘的系数。这样感觉就是随意的在做!1、规范上是有0.2这个系数么?2、如果有的话乘以0.2后主管都比支管小了那还有什么意义?3、如果这样像我那样做了在以后使用过程中会不会出现很大的问题?
本人新手,最近遇到一个问题很纠结的问题。怎样确定油烟管道大小,交给我一个改图的任务,因为甲方说的主管道的油烟量乘以0.2的系数来定管道尺寸(原来的主管道改小),但是乘以的话主管道会比支管小,为了使主管道比支管大我在0.4~0.8之间任意乘的系数。这样感觉就是随意的在做!
1、规范上是有0.2这个系数么?
2、如果有的话乘以0.2后主管都比支管小了那还有什么意义?
3、如果这样像我那样做了在以后使用过程中会不会出现很大的问题?
新手希望前辈们指导!不知道我表达清楚没有。
2楼
主管道的油烟量乘以0.2来确定管道尺寸?这是什么要求?
回复
3楼
强烈感谢版主的回复,我是新手,都不太熟的,到底有没有这条啊,甲方觉得之前的油烟管太大了之类的,带我的人也叫我这样改的。有点迷茫
回复
4楼
甲方自己都会的东西,还要你改呀?拿数据出来计算就好了
回复
5楼
受益匪浅啊,支持了啊呵呵
回复
6楼
首先感谢回答,是那个0.2系数,想知道那样是不是错的
回复
7楼
哎呀呀
回复
8楼
疑惑,迷茫......
回复
9楼
所有通风管道都是按照管道的设计风量进行管道尺寸的计算。
但设计风量并不等于该主风道所有连接设备风量的总和,一般需要考虑是否同时使用以及同时使用系数,但这个同时使用系数所示凭借经验根据项目具体情况适当考虑的,而不是由规范进行明确规定。
我理解业主所说的0.2可能就是这个同时使用系数,至于是否合理,没法判断。
回复
10楼
嘿嘿嘿嘿,版主大人V5啊!高兴ing......
回复
11楼
首先你所说的油烟量是什么?不能确定其是风量。那通风量又是多少?此系统用来排油烟的,应当确定其排风量是多少,再就是风管风速和风管截面积。业主可能认为是风管大吧,但不管如何你还是按规范计算下再改,但没有所谓的0。2之说。
回复