关于油烟管道的问题
zhangfengrenyuan
2011年09月27日 20:05:31
来自于通风排烟
只看楼主

本人新手,最近遇到一个问题很纠结的问题。怎样确定油烟管道大小,交给我一个改图的任务,因为甲方说的主管道的油烟量乘以0.2的系数来定管道尺寸(原来的主管道改小),但是乘以的话主管道会比支管小,为了使主管道比支管大我在0.4~0.8之间任意乘的系数。这样感觉就是随意的在做!1、规范上是有0.2这个系数么?2、如果有的话乘以0.2后主管都比支管小了那还有什么意义?3、如果这样像我那样做了在以后使用过程中会不会出现很大的问题?

本人新手,最近遇到一个问题很纠结的问题。怎样确定油烟管道大小,交给我一个改图的任务,因为甲方说的主管道的油烟量乘以0.2的系数来定管道尺寸(原来的主管道改小),但是乘以的话主管道会比支管小,为了使主管道比支管大我在0.4~0.8之间任意乘的系数。这样感觉就是随意的在做!
1、规范上是有0.2这个系数么?
2、如果有的话乘以0.2后主管都比支管小了那还有什么意义?
3、如果这样像我那样做了在以后使用过程中会不会出现很大的问题?
新手希望前辈们指导!不知道我表达清楚没有。
免费打赏
zhangfengrenyuan
2011年09月29日 23:11:53
12楼
首先灰常感谢指导,我这里的油烟量即是排风量,业主觉得主管道太大,似乎是说商业部分不可能都用做餐馆,像版主说的有个同时使用系数,不过0.2确实很小,也不知道定为多少合适?不知道您觉得这个同时系数合不合理呢
回复
imasm
2011年09月30日 14:34:15
13楼
没见到过有0.2这一说,建议还是老老实实根据风量风速来计算烟道截面吧,如果有不同的用户,可以考虑一个同时使用系数,甲方说的0.2不知道是什么,如果是同时使用系数的话那也太小了点。
回复
akang0pan
2011年10月09日 10:04:21
14楼
根据油烟量(风量),按照10m/s的风速核对管道大小
回复
kyopku
2011年10月09日 11:58:58
15楼
学习学习,受教了
回复
machiner
2016年10月21日 21:47:12
16楼
乘以0.2是不是除以5的意思,,,,,
回复

相关推荐