12楼
实际上有很多人推荐用烟感的,理论上数量可以少一半。
回复
13楼
卷帘门两侧可感烟感温混合使用,一般车库都使用感温就可以了,我说的是北方城市,我在哈市,可以说绝大部分都是!
回复
14楼
规范对此规定不明确,对于地下车库通风设计有其规定要求,如果做了排风是否就算通风良好了呢??
回复
15楼
通风良好很难介定的。用烟感也许初投资低点,但日后通风系统可能要长期开启,运行费用肯定高。而实际运行情况表明,没有几个地下车库的通风系统是常开的。
回复
16楼
估计有百分之99的都会采用温感的,百分之88的会采用普通型的温感探测器了,
理由很简单,普通的比智能的便宜,温感比烟感便宜.而且规范都是倾向于采用温感探测器的了.所以你还要用烟感嘛?!
回复
17楼
我们国家的规范往往只定性不定量,所以工程人员很难自我界定,建议规范尽可能量化.
回复
18楼
通风良好的所谓意思就是呢做了机械通风,那么就可以装烟感
回复
19楼
不一定,敞开式地下汽车库有可能通风排烟系统都不需要上,我想应该够得上通风良好的范围。
回复
20楼
我觉得反过来定义更可靠些:凡是不需要设置机械通风的地下汽车库,都是通风良好,可以烟感。
回复
21楼
我做过地下车库的,烟感温感都装!
回复