高压出线柜计量ct和测量ct共用吗
wusco
wusco Lv.4
2011年09月28日 09:18:13
只看楼主

高压出线柜计量ct和测量ct共用吗因为要再出线柜做计量

高压出线柜计量ct和测量ct共用吗

因为要再出线柜做计量
免费打赏
feidankt66
2011年09月28日 09:46:27
2楼
如果是供电局做计量那必须分开;如果是用户自己内部计量可以计量和测量CT共用。
回复
xdetect
2011年09月28日 16:45:01
3楼

就是如此!
回复
song237358304
2011年09月29日 15:39:29
4楼
我觉得应该是要分开的,因为测量CT与计量CT的等级是不同的,
回复
chintclf
2011年09月29日 18:45:46
5楼
内部的就无所谓,你用0.2级的0.5级都没问问,如果是供电局的,那是必须分开的.
回复
sunwei7980
2011年09月29日 20:55:33
6楼
测量CT与计量CT是可以共用的,但计量CT级别比较高,用于用了多电度的,是钱的问题,如果是内部只要和供电局的计费差不多就行。如果只有一组计量CT要接负载串起来用就行,没有什么问题的。
回复
木已成舟
2011年09月29日 21:19:32
7楼
计量CT与测量CT最好分开,单独用,一般供电局也是这么要求的。
回复
wjb851119
2011年09月29日 21:46:46
8楼
如果是用户的考核计量就用一组串起来用就行了,如果是电力局用就得分开了,计量是0.2s级的
回复
lingxuct
2011年09月30日 08:17:48
9楼
计量柜内只有计量用电流互感器,出线柜电流互感器二次用测量绕组接到计量电度表,保护绕组接保护。(没有计量绕组的说法!)