柱严重开裂,沙浆脱落,钢筋裸露,是不是补一下就可以了?这会不会影响结构~~
柱严重开裂,沙浆脱落,钢筋裸露,是不是补一下就可以了?这会不会影响结构~~
![qq.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ww.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ee.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
强度可能不够,回弹一下,看情况提出处理方法....
回复
23楼
分析的比较全面。
回复
24楼
仅仅是局部柱棱角缺损,混凝土强度满足要求,问题不大,采用灌浆料置换方法修补。
需要检测混凝土强度,如果不够,问题就比较严重。需要全面检查,做整体分析。
需要进行整体加固或者拆除。
以上为个人拙见。
回复
25楼
同意楼上观点,建议请有关部门复查强度和混凝土安定性
回复
26楼
需要加固,比较明显混凝土强度等级不能满足设计要求,跟施工过程中混凝土凝固温度有很大关系。
回复
27楼
感觉像是浇筑混凝土时振捣不均匀造成的,另外混凝土强度低也是一方面因素。
回复
28楼
是不是在打混凝土的时候把水泥用错了,检查一下水泥牌号!在检查一下配合比,再和实验室的石块做一下比较,查查问题出现在什么地方了?
回复
29楼
谢谢大家的建议,这是小高层商品房~~
回复
30楼
是不是砼强度不够,钻芯取样检测一下,不行的话要补强加固
回复
31楼
这种情况属于质量通病的范畴,我个人觉得属于露筋 混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。
原因分析:1)浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。 (2)结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 (3)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆。(4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢 筋,使钢筋位移,造成露筋。(5)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角、导致露筋。
防治措施: 浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查;钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇筑高度超过2m,应用串筒或 溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙,混凝土振捣严禁撞击钢筋, 在钢筋密集处,可采用刀片或振捣棒进行振捣;操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣 等及时调直修正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱 角。表面露筋:刷洗净后,在表面抹1∶2或1∶2.5水泥砂浆,将充满露筋部位抹平;露筋 较深:凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。莱芜建筑信息网
www.lwjzinfo.com答复
回复