柱严重开裂,沙浆脱落,钢筋裸露,是不是补一下就可以了?这会不会影响结构~~
柱严重开裂,沙浆脱落,钢筋裸露,是不是补一下就可以了?这会不会影响结构~~
![qq.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ww.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![ee.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
很有可能是混凝土强度太低
回复
43楼
打掉重新做得花不少钱呀,看图感觉不是太严重,比较实用的办法就是补喽!
回复
44楼
赞同:、柱子在抹灰前,拆模造成的缺损未修补,抹灰未进行界面处理(砼表面应该先甩浆),导致抹灰层空鼓脱落,问题不大,按步骤重新修补就可以
回复
45楼
应该是混凝土强度不够,或者浇筑时操作不当造成混凝土离析
回复
46楼
问一下楼主,图片中地上的石子是该柱子上掉落的吗?感觉是别的地方的,不是柱子上掉落的
回复
47楼
根据国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况,此种情况属于露筋情况。原因分析:1、钢筋骨架放偏,没有钢筋垫块或垫块数量放置不够,位置不正确,致使钢筋紧贴模板而外露。2、粗骨料粒径大于钢筋间距,或者杂物在钢筋骨架中被搁住,同时又混凝土漏振,形成严重蜂窝和孔洞而使钢筋外露。3、混凝土泵管、振动棒等机械的反复冲击、工人踩踏或振动器碰触钢筋,引起钢筋变形而外露。对于此种情况,应做结构检查和结构鉴定,然后做修补措施。
回复
48楼
像人为敲掉,外表看混凝土振捣还算密实。混凝土部分用高标号水泥砂浆补平,外层抹灰即可。
回复
49楼
做一下构件的整体强度检测,看构件强度如何在做处理。一定要监理 建设单位 施工单位全在场。
回复
50楼
从第一幅图跟第二幅图看像是拆模时用力过大(因侧面砼是一整块很平滑的破坏)从第三幅图看又像是侧面受了外力的撞击而破坏,建议进行强度测试一下,看是否有必要进行大修~~
回复
51楼
看着是撞击所致!
回复