电动机启动时母线电压降低,从感性上怎么认识?实际计算上有什么资料吗?谢谢~~~~
电动机启动时母线电压降低,从感性上怎么认识?实际计算上有什么资料吗?谢谢~~~~
12楼
讲的很对
其实只要搞清楚无功是什么就行了,无功就是转换电气元件建立转换电能所需磁场的那部分能量。所以,无论电机,电抗器这些内部有大量电感的电气元件,在启动时就要吸收大部分无功为工作以后转换电能建立磁场。
而对于系统而言,频率稳定取决于有功平衡,电压稳定取决于无功平衡。无功缺失,就会造成系统电压下降。
回复
13楼
设计手册中,有计算公式!
回复
14楼
工业民用设计手册第二版有!!!!!!!!!!!!1
回复
15楼
大容量电机起动,电流瞬时增大,线路有电抗器时,电压跌降更明显(电感电流不能突变的原理)。
一般计算可以立出一个U(t)=f(t)的函数式子,母线电压随时间变化的过程。
回复
16楼
电动机起动时母线电压降低4%时应考虑降压起动如星三角起动
回复
17楼
从能量的 角度看,如果厂网的能量远大于电机能量,则电网电压不会下降,如果相近的话,则电压下降的会很厉害。
回复
18楼
非常同意9楼的朋友
回复
19楼
其实只要搞清楚无功是什么就行了,无功就是转换电气元件建立转换电能所需磁场的那部分能量。所以,无论电机,电抗器这些内部有大量电感的电气元件,在启动时就要吸收大部分无功为工作以后转换电能建立磁场。
回复
20楼
同意,很正确
回复