两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
2楼
系统 图是什么样的?是不是闭锁上的问题?以前有过这样的情况么?以前跳闸正常么?用的什么保护啊?
回复
3楼
以前有个一次这种现象,保护是常规过流和低电压闭锁速断
图我传不上,就是挂在一条35kv母线上的2台开关
回复
4楼
你的2个开关都是速断吧???
回复
5楼
都是过流动作的,速断没动
回复
6楼
没故障跳闸的是电机负荷,与负荷有关系吗?
是由于电机负荷向母线反送电造成的吗?
回复
7楼
这个问题有多方面的原因:
1 可能是真正的过流动作
2 也可能是闭锁引起的
3 注意一下是不是过负荷引起的
4 查看接线方面有没有问题
回复
8楼
接线检查过了,没问题
不会是真正的过流
没故障跳闸的是电机负荷,与负荷有关系吗?
是由于电机负荷向母线反送电造成的吗?
回复
9楼
请你回答一下几个问题:
1、“一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸”这台为什么线路末端总是短路?它的负荷是什么?过流1、2各整定值是多少?开关是多大的?那里的开关?保护装置是什么品牌、什么型号?都投入了什么保护?保护定值是谁出具的!
2、“同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号”,这个跳闸的开关与上一台一样吗?保护装置型号及定值投入整定的一样吗?尤其是过流定值是否一样!
3、能不能将动作时的保护报文传上来一份让大家看看,2台柜子的动作报文!
回复
10楼
看看整定的情况,前一台跳正常呀,后一台可能是误动作了.
回复
11楼
另一台开关?是进线,还是溃线,如果是进线开关,判断为母线短路,那就应该跳,
如果是溃线或者出线的话问题就多了,是开关柜的接线问题,时间整定问题,信号闭锁,方向闭锁问题
要给准确图纸才可以做判断
母联动了没有?
回复