求助:两台35kv线路开关同时跳闸的问题
ghf1977
ghf1977 Lv.2
2006年07月18日 20:06:39
来自于继电保护
只看楼主

两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下

两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
免费打赏
jiangnanshiwojia
2006年07月24日 14:10:56
12楼



这很可能就是电机负荷造成的了,故障线路短路,母线电压下降,非故障线路的电动机减速。故障线路切除之后,非故障线路电机自启动,电流增大,很可能造成过流。
增大过流定值!
回复
colourcat_3392
2006年08月01日 07:16:03
13楼
我想,你们是不是在做实验的时候给一侧加了啊?
如果做实验的话就要做个返回,不然,跳断路器,你电流还是加着,
还是有大电流,当然另一侧会认为这侧拒动,再跳
回复