微机保护装置中的电功率数据不准是什么原因造成的啊
微机保护装置中的电功率数据不准是什么原因造成的啊
免费打赏
hjude
2011年09月28日 15:49:20
2楼
一般来说,保护装置上的计量还是很准的!起码后台的功率曲线及报表都是依靠这个的!
如果说计量不准,对照的电度表的话,先检查下二次线吧!
回复
lingxuct
2011年09月28日 20:49:14
3楼
变比(系数)设置错误,会造成数据不准。
回复
淮岸听风
2011年09月30日 16:41:29
4楼
电流和电压测量准吗?有修正系数吗?电压和电流的都查下。
回复