【讨论】如果整个系统三相不平衡那么漏电开关会不会跳
f4433999
f4433999 Lv.3
2011年09月28日 14:17:06
只看楼主

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作

如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作
免费打赏
a15512801156
2011年09月30日 16:18:34
22楼
针对这种情况,要说明一下,3P漏电和4P漏电的工作原理了,如果负载为纯三相负荷,设计为3P漏电,如果三相不平衡达到阀值或漏电都会动作,如果是4P漏电的话,所带负荷不管是纯三相负荷还是纯单相负荷,还是混合负荷,只要不漏电就不会动作的。
回复
zyt7612
2011年10月01日 21:25:04
23楼
流进的电流与流出的电流相同,漏电开关不会跳。三相不平衡的漏电开关,在实际工作中这种情况很多的。
回复
ysh1027co
2011年10月01日 22:16:11
24楼
整个系统三相不平衡与漏电开关会不会跳不是一会事。
回复
snower110
2011年10月02日 09:49:10
25楼
22#楼说的比较全.支持
回复
dingguosong
2011年10月02日 13:36:37
26楼
不会跳闸。好好看看漏电保护器的原理。
回复
shideping
2011年10月02日 20:49:16
27楼
看漏电保护器是3P还是4P的。如果是3P的,零线不经过漏保,如果负载三相不平衡,零线上有电流时,Ia+Ib+Ic矢量和不为零,漏保会跳闸;如果漏保是4P的,零线经过漏保,负载不平衡时Ia+Ib+Ic+In矢量和仍为零,开关不跳闸。
回复
clzlyg
2011年10月02日 21:35:39
28楼
不会跳闸
回复
youyinzi
2011年10月03日 14:41:20
29楼
漏电开关不漏电不会跳
回复
liyue678
2011年10月03日 21:44:35
30楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
ylq52199
2011年10月03日 23:28:00
31楼
不会的