如图,办公楼,入户管跟最不利点高差大概13m,市政压力0.25mpa,图审讲根据 GB50555-2010民用建筑节水设计标准 4.1.3条,分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不超过0.2Mpa。 问题来了,算最不利点能不能满足,设计秒流量--管径--沿程水头损失--局部水头损失。但是这个一楼的怎么算?自来水公司说压力是0.25到时候还不一定有这么多,入户管上来一点就是给水点,这么点管子水头损失肯定没有0.05Mpa。难道要取入户管压力0.2? 更高一点的怎么弄? 还是一定装减压装置? 新手,求解
木有人吗 都没碰到过这个问题还是我这个问题水平太低了? 高手出来解释一下啊
回复
3楼
标准是说对于压力满足不了供水要求吧,如果压力够的话,就不用考虑了吧?不然就加个减压阀呗
回复
4楼
呵呵 谢谢,就加了个减压阀,新手 从来不知道还有节水这一说法
回复
5楼
之前规范上只说进户压力大于0.35MPa要减压。
回复
6楼
同意楼上
回复
7楼
回复
8楼
同意楼主的观点。
回复
9楼
求赐教
回复
10楼
只能说审图的有问题,0.2是针对示范性节能建筑的,不是干吗都乱套用,我也碰到过
回复
11楼
规范上只说进户压力大于0.35MPa要减压 题目规定最小压力为0.2mpa,, 可是进户就达到了0.25Mpa .. 只有在横管上装置可调式减压阀了
回复