作为一个刚入门的新手想请教各位一个问题1 根据规范上面的规定 “排烟口距最远点水平距离30m”这该如何理解呢?这距离是直接丈量排烟口和防烟分区最远点的距离还是怎么个量法?我看过别人的图纸,不论自己怎么量距离都不止30M,那下图中所谓的最远点水平距离不大于30M是A段还是B段呢?方形暂时代替排烟口,左下角的圆形就算防火分区的最远点,不知道自己的理解有误没?望各位高手指点一下!2 在进行排烟管道水利计算时,加入从主管分出两个支管,如果风口全部直接装在支管上采用百叶侧送(是支管,不再从支管引出其他管道)那么此时改如何进行水利计算?
作为一个刚入门的新手想请教各位一个问题
1 根据规范上面的规定 “排烟口距最远点水平距离30m”这该如何理解呢?这距离是直接丈量排烟口和防烟分区最远点的距离还是怎么个量法?我看过别人的图纸,不论自己怎么量距离都不止30M,那下图中所谓的最远点水平距离不大于30M是A段还是B段呢?
方形暂时代替排烟口,左下角的圆形就算防火分区的最远点,不知道自己的理解有误没?望各位高手指点一下!
2 在进行排烟管道水利计算时,加入从主管分出两个支管,如果风口全部直接装在支管上采用百叶侧送(是支管,不再从支管引出其他管道)那么此时改如何进行水利计算?
2楼
1. 对于排烟口距本防烟分区最远点的水平距离不大于30m的理解,建议参看图集07K103-1的 15-20页。你所给图中的小圆圈应该就是所排烟口相对防烟分区的最远距离,从图面上看这个最远距离就是A。
2.我自己的算法和水管的水利计算是一样的流程,先找出“最不利环路”,也就是管线最长(风量也最大)的那个,然后计算各管段的损失。
回复
3楼
谢谢好友!
我找相关文献看看!
回复
4楼
您在计算风管水力计算的时候,局部阻力也是按手册的局部阻力系数一步一步计算吗。
回复
5楼
考虑遮挡所产生的距离
回复
6楼
当时是a,水平最短距离,不考虑高度就行了
回复
7楼
考虑遮挡啊!!
回复
8楼
因为在火灾发生时,人在烟雾下步行的距离最多只能坚持25~30M,因此排烟口所在防火分区距最远点不应大于30M为保护半径。
回复
9楼
我理解是这样:画一个半径30M的圆,把这个圆的圆心放在防烟分区边上移动一周,只要都看到有排烟口在圆里面,就合格了?
回复
10楼
基本正确,如果有隔断,就要考虑了,人总不能穿过墙吧。那就要量 最远点到门的(直线)距离+门到排烟口的(直线)距离不超过30m
回复
11楼
请教一下10楼
9楼所说的以圆心沿防烟分区边上移动一周,只要都看到有排烟口在圆里面,就合格了!他指的是排除遮挡可能,防烟分区内所有的排烟口都在圆内算合格?是这样理解么?
回复