排烟口距最远点水平距离30m如何理解?
dreamwql
dreamwql Lv.7
2011年09月28日 17:00:45
来自于通风排烟
只看楼主

作为一个刚入门的新手想请教各位一个问题1 根据规范上面的规定 “排烟口距最远点水平距离30m”这该如何理解呢?这距离是直接丈量排烟口和防烟分区最远点的距离还是怎么个量法?我看过别人的图纸,不论自己怎么量距离都不止30M,那下图中所谓的最远点水平距离不大于30M是A段还是B段呢?方形暂时代替排烟口,左下角的圆形就算防火分区的最远点,不知道自己的理解有误没?望各位高手指点一下!2 在进行排烟管道水利计算时,加入从主管分出两个支管,如果风口全部直接装在支管上采用百叶侧送(是支管,不再从支管引出其他管道)那么此时改如何进行水利计算?

作为一个刚入门的新手想请教各位一个问题
1 根据规范上面的规定 “排烟口距最远点水平距离30m”这该如何理解呢?这距离是直接丈量排烟口和防烟分区最远点的距离还是怎么个量法?我看过别人的图纸,不论自己怎么量距离都不止30M,那下图中所谓的最远点水平距离不大于30M是A段还是B段呢?
方形暂时代替排烟口,左下角的圆形就算防火分区的最远点,不知道自己的理解有误没?望各位高手指点一下!
360截图20110928165520265.jpg

2 在进行排烟管道水利计算时,加入从主管分出两个支管,如果风口全部直接装在支管上采用百叶侧送(是支管,不再从支管引出其他管道)那么此时改如何进行水利计算?

360截图20110928165520265.jpg

免费打赏
joe0507
2011年10月09日 11:02:33
12楼
必须要结合内墙考虑,走道总长30m,不应该画圆简单理解,和给排水消火栓设置的原则基本一样
回复
kyopku
2011年10月09日 11:54:12
13楼
学习学习,受教了
回复
农民
2011年10月09日 17:31:01
14楼

你这个不对,30米应该是水平投影下的走道折线总长度!
回复
农民
2011年10月09日 17:32:43
15楼

这个:如果上部空间没有遮挡的话,A就是最远距离!
回复
john3218
2011年10月10日 12:02:05
16楼
怎么说?看不明白,长130m,宽24m的长方形的车库你怎么搞,无遮挡,现场我将风管沿着长边靠墙排开,刚好在密集的车库上方,这样有同事说我超30m了,搞不懂

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-10-10 12:07 编辑 ]
回复
农民
2011年10月21日 17:16:09
17楼
要考虑遮挡的因素,这个很重要~~~~