请教:0.5t/h的手烧炉,方形金属烟道尺寸?
brown_hit2002
2006年07月19日 08:04:23
来自于采暖供热
只看楼主

金属烟道代替锅炉了,不甚感激!!

金属烟道代替锅炉了,
不甚感激!!
免费打赏
zhengxufeng
2006年07月19日 09:27:54
2楼
以前的见到的一个图纸,参考一下:
回复
hsscs
2006年07月20日 10:03:39
3楼
楼上图的烟道为机械通风的烟道尺寸。烟道尺寸太大了。
  烟气流通截面积
F=[Q/(3600ω)]×(273+tυ)/273 (m2 )
式中Q—烟气量,m3/h;
   ω—烟速,m/s;
  t—烟温,℃;
  υ—烟气绝对粘度,kg·s/m2。
烟气量Q可按锅炉的蒸发量和排烟温度t查表估算;烟速ω大小由计算人自定;烟气绝对粘度υ大小以及重度γ可查表。
  对于机械通风的手烧炉,200×200烟道足够了。对于自然通风的手烧炉,350×350就行了。