施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
2楼
1、首先检查钢筋的搭接和锚固是否存在问题。
2、检查钢筋绑扎的位置是否存在问题,如:梁顶的纵向筋要绑在横向筋的顶部。
3、检查钢筋的垂直度,是否横平竖直。
4、检查钢筋是否垫保护层。
回复
3楼
1、钢筋的位置及数量
2、钢筋与模板间的保护层厚度
回复
4楼
1、确保规格与图纸相符;
2、锚固、搭接、焊接位置等符合设计及规范要求;
3、保护层、垫铁、钢筋间距符合规范要求;
回复
5楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
检查节点构造,锚固长度,接头位置,加密区长度
回复
6楼
是技术员?还是什么?质检员不可能只管一层啊?我不太了解房建这一块。
钢筋检查首先要从原材料开始,是否要求甲供或甲控(如果有要求要检查),然后钢筋的质量,包括外观、性能(试验)、规格、等级、螺纹形式等,后检查下料及加工、施工尺寸,后检查绑扎方式及钢筋的连接方式及接头位置,钢筋间距、数量、保护层尺寸、,钢筋的位置,最后检查是否有需要与钢筋连接的预埋件、接地施作,检查后记录出资料,就钢筋而言大概就这些了。(其中包含施工单位全部该检查的项目,比如原材料性能等应该是实验室的事,你最多检查下试验结果)
[
本帖最后由 l152165 于 2011-9-30 16:21 编辑 ]
回复
7楼
按图纸查规格、数量、绑扎情况。还有原材料的合格证等。
回复
8楼
首先检查钢筋的直径,根数间距接头长度还有就是钢筋的级数;钢筋有没有生绣有的话必须清理等.
回复
9楼
首先还是钢筋级别,这个千万不能整错了,其次是大小,锚固长度,搭接长度,断筋位置,摆放规不规范
回复
10楼
一、原材料控制
检查材质单、钢筋直径、外观;进场取样复检报告。
二、加工过程控制
依据图纸、图集、规范,检查钢筋型号及放样尺寸,钢筋连接形式,连接外观质量;检查钢筋连接试验报告。
三、安装过程控制
依据设计图纸,检查钢筋布置,钢筋数量、间距、锚固长度、加密区段长度,同一截面(同一连接区段)钢筋接头的数量,钢筋保护层厚度,基础弯起筋的位置,结构几何尺寸,钢筋网片顶高程等;
四、其他注意事项
一楼管网较多,检查预埋件(预留洞口)的位置、尺寸,埋设是否牢固;预留洞口处钢筋的型号、数量、间距。
五、以上一家之言,请版主及各位大侠指教。
回复
11楼
首先检查钢筋的搭接和和焊接问题,看看是否满足要求,再次检查钢筋的位置、数量和直径是否存在问题、检查钢筋的垂直度,是否横平竖直、检查钢筋是否垫保护层