施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
施工单位,要本人负责一楼,今天检查钢筋,不知道检查哪些内容?请教各位大侠,谢谢了!
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 06:25 编辑 ]
22楼
1.熟悉规范标准,框架的话主要包括《03G101-1》《04G101-3》《GB50204-2002》(这个规范好像出新的了)。再就是尽可能的看图纸,包括结构总说明,详图和图纸会审及设计变更。
2.钢筋安装前检查钢筋材料复试试验是否合格;钢筋制作时下料长度、弯钩长度等是否符合规范要求。这一项内容很必要,它可以防质监站,可以防现场监理及甲方,更可以放你晚上担心睡不着觉。以上要是有一点出问题被查出,那就欲哭无泪,损失惨重!
3.钢筋安装时检查内容比较多:
3.1主控项目:主筋规格、型号、数量、长度,此项只要有其中一项不合格就可判定钢筋安装不合格。
3.2一般项目:钢筋间距(主筋及箍筋)、保护层厚度、箍筋加密及位置、搭接长度及接头位置、钢筋叠放次序(主次梁、悬挑)、预埋件位置及标高、钢筋绑扎等,如有必要还要检查面筋标高。
回复
23楼
楼主是负责施工么?
我认为检查钢筋工作面情况不能只是检查钢筋,应分几个方面钢筋工程、模板工程、混凝土工程都应检查:
1、钢筋工程应检查哪些内容应在钢筋安装、加工等检验批表格有详细说明:
如钢筋的原材料力学性能试验、钢筋的等级、规格、间距、排距,钢筋的抗震性能,数量是否符合要求,钢筋的锚固长度、连接形式、连接试验报告、焊接机械连接的观感质量、保护层厚度、箍筋加密区长度、弯钩长度,预留预埋的位置、洞口、后浇带等部位的构造处理等等。应严格参照图纸和施工验收标准、规范执行。作为施工员应以事前控制、事中指导为主,事后补救是不得已的做法。
2、模板工程应检查模板的尺寸、刚度、梁的起拱情况,首层还应特别注意回填土的刚度,要注意支撑模体系的稳定性,特别是后浇带还应形成独立支模体系等等。
3、混凝土工程应注意配合比设计情况、混凝土施工的准备情况包括浇注方案等,还应安排钢筋工护筋、施工缝的处理措施等等。
以上是个人拙见,望同行指导。
回复
24楼
请问为什么梁顶的纵向筋要绑在横向筋的顶部?
回复
25楼
是验收前的自检吧,主要检查钢筋的配筋率、绑扎的间距、锚固及搭接的长度、保护层和马铁的密度等
回复
26楼
主要的 钢筋型号 钢筋间距 搭接方式倍数及长度 锚固长度 排列方式等
回复
27楼
首先是钢筋的型号,数量,对照图纸。然后是钢筋的节点:锚固长度和弯折长度和搭接长度还有机械连接的质量。再就是钢筋网片的排距,三档一拉。规范有误差范围。钢筋的抗拉抗弯抗剪制作标准试件抽样送检出报告,机械连接抽样送检出报告
回复
28楼
钢筋检查,检查下箍筋间距,看是否符合图纸要求,也就知道了是否箍筋是否少了。检查钢筋焊接是否出现偏心、倾斜、咬边、是否饱满等情况。钢筋是否有漏绑、垫块等情况,以及保护层厚度是否符合要求。
回复
29楼
1、确保规格与图纸相符;
2、锚固、搭接、焊接位置等符合设计及规范要求;
3、保护层、垫铁、钢筋间距符合规范要求;
4、钢筋的位置及数量
5、钢筋与模板间的保护层厚度
6、首先检查钢筋的搭接和锚固是否存在问题。
7、检查钢筋绑扎的位置是否存在问题,如:梁顶的纵向筋要绑在横向筋的顶部。
8、检查钢筋的垂直度,是否横平竖直。
9、检查钢筋是否垫保护层。
回复
30楼
关键是钢筋的位置与数量!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/se.gif)
回复
31楼
都是高手,按图纸、钢筋混凝土验收规范来不会错的。
回复