各位高手: 小弟对变压器不是很了解,现请教一下参数的含义。SCZB-9-1250KVA10±4%/0.4KVDyn11UK=6%请问10±4%/0.4KV中,10表示什么?±4%表示什么意思?有 没有10±3%这种说法?UK=6%又表示什么呢?小弟急需答案。
各位高手:
小弟对变压器不是很了解,现请教一下参数的含义。
SCZB-9-1250KVA
10±4%/0.4KV
Dyn11
UK=6%
请问10±4%/0.4KV中,10表示什么?±4%表示什么意思?有 没有10±3%这种说法?UK=6%又表示什么呢?小弟急需答案。
2楼
找一个变压器样本上面的参数都有详细说明的啊
10表示 一次电压10KV
±4%表示 变压器分接范围 我一般接触的都是±2.5% ±5% 至于有没有其它的我就不太清楚拉
UK表示 短路阻抗
回复
3楼
楼主的这个型号怎么有些怪呀?
SCZB应该是有载调压变压器,可是分接范围怎么会是±4%?不会是楼主写错了吧?是不是±4x2.5%?这样才对呀,表示9级调压,但一般1250的变压器,也没必要用这么大的调压范围,±3x2.5% 7级调压应该足够用了,除非你的用电所在地电网质量很差。
回复
4楼
同意三楼的意见,
拿变压器样本一看就清楚了
回复
5楼
路过学习中
回复
6楼
1
回复