4台不同容量模块组合成一个机组,请教循环泵如何配置,现采用2用1备,但觉得不如和主机一对一配置合理,各位有什么合理建议,谢谢啊
4台不同容量模块组合成一个机组,请教循环泵如何配置,现采用2用1备,但觉得不如和主机一对一配置合理,各位有什么合理建议,谢谢啊
2楼
翻页好快,路过的各位发表下意见哈,自己顶
回复
3楼
流量按照主机总流量选 扬程按照最不利环路计算结果选
流量不是很大的话 不建议用超过2台水泵并联
建议选用规格相同的模块机组合 水力平衡更容易些
4台不同模块? 常见的是65 100 130 还有什么种类的吗?
回复
4楼
为了和冷量最接近,模块是65X3+25,按总水量配置水泵2用1备,如果65+25二台停止,还得开2台水泵,流量虽能靠压差旁通调节,好像不太合理的
回复
5楼
模块啊模块。
这个小模块。
大一点的容量,就不能不选用模块么。都是钱惹的。
回复
7楼
学习
这个我也不懂,请教那位大侠帮忙解释一下
回复
8楼
模块机为什么要一一对应 没有这个必要的
回复