请教:两路进水时水表如何设置
郭子辉
郭子辉 Lv.2
2006年07月19日 10:46:15
只看楼主

有一商业地块,消防要求两路进水,请问水表如何设置,是两个水表?还是两路进水汇总到一个水表?如果是两个水表,因为内部消防管道是联通的,两个水表处压力不同,可能会造成其中一个水表倒转,这样的问题该如何解决?谢谢回复。

有一商业地块,消防要求两路进水,请问水表如何设置,是两个水表?还是两路进水汇总到一个水表?
如果是两个水表,因为内部消防管道是联通的,两个水表处压力不同,可能会造成其中一个水表倒转,这样的问题该如何解决?
谢谢回复。
免费打赏
ldsun
2006年07月19日 14:38:11
2楼
总管上就不要设水表了,在出管到用水点的位置再计量。
回复
pzhwutom
2006年07月19日 16:29:11
3楼
可以考虑设置止会阀.另系统可以分,只对生活用水计量.
回复
edi-zcy
2006年07月19日 22:40:55
4楼
两路进水分别装设止回阀。
回复
yangwei-5759@co163
2006年07月20日 08:11:29
5楼
水表处分别设置止回阀
回复
郭子辉
2006年07月20日 15:32:22
6楼
谢谢,可我们老总说加止回阀是不可行的,不可能完全防止倒流,哪位还有更好的意见?
回复
ldsun
2006年07月20日 15:45:57
7楼


那就加防污隔断阀,可以完全防止倒流,就是钱要多花不少了。
回复
li_qinghui
2006年08月03日 09:58:24
8楼
同意楼上的回答,但是不用完全止回吧?有些止回阀是常开的,有些是常闭的,选常闭的旧好了?不知道对不对?
回复
wenzhiyong99
2006年08月03日 11:26:22
9楼
防污隔断阀好贵的
回复
smgps
2006年08月05日 16:41:10
10楼
两路都加止回阀,OK
回复
aaaliur
2006年08月05日 19:24:33
11楼
如果你是为业主服务的,你就在生活用水的分管上设置水表,如果你是自来水公司的,你就应该在总管上设置止回阀。
回复