医院手术室设置的UPS持续供电时间需要达到多少分钟?
医院手术室设置的UPS持续供电时间需要达到多少分钟?
12楼
当有备用电源时,为保证设备连续性,一般可取10~30分钟,如有应急发电机,供电时间可短一些。
回复
13楼
学习了````
回复
14楼
是啊!谢谢楼主分享哦!
回复
15楼
时间问题本身不是问题,预留出电池放置空间就行了。将来需要延长备用时间,加电池组就行了。
回复
16楼
按《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 8.3.1条(强条)
配电线路应符合下列要求:
1. 洁净手术部必须保证用电可靠性,当采用双路供电有困难时,应设置备用电源,并能在 1min内自动切换。
按《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 9.7.1条
......备用电源的投入应满足医疗工艺要求。
所以,手术部的 UPS持续供电时间并不需要很长,有15分钟足够了。前提是供电系统必须满足
《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008 3.2.8条的规定。
回复
17楼
楼上回答很全面,顶一个
回复
18楼
医院的负荷一般都是一级负荷了,用UPS电源都是最后迫不得已的情况了
回复
19楼
民用建筑电气设计数据手册
1、为保证用电设备按照操作顺序进行停机,放电时间可按停机所需最大时间来确定,一般可取8~15分钟。
2、当有备用电源时,为保证设备连续性,一般可取10~30分钟,如有应急发电机,供电时间可短一些。
回复
20楼
呵呵,这个可是人命关天的大事,有必要研究一下
回复
21楼
有必要有住够的电量把手术做完,持续时间15分钟似乎有点低