【求解】高杆灯与高压架空线路安全间距
fordown123
fordown123 Lv.6
2011年09月29日 13:01:48
只看楼主

场地照明需要设置约25米的高杆灯,但场地上方有220KV高压线路通过,架空高压线不跨越高杆灯,请教高杆灯与高压线及塔的安全间距参照以下哪个标准,是否水平与垂直间距都要考虑?是按《架空输电线路运行规程》或《110kV750kV架空输电线路设计规范》的附录表哪一条来考虑?是否为6米和5米。请大侠帮忙确定下。不胜感激。[ 本帖最后由 fordown123 于 2011-9-29 13:02 编辑

场地照明需要设置约25米的高杆灯,但场地上方有220KV高压线路通过,架空高压线不跨越高杆灯,请教高杆灯与高压线及塔的安全间距参照以下哪个标准,是否水平与垂直间距都要考虑?
是按《架空输电线路运行规程》或《110kV750kV架空输电线路设计规范》的附录表哪一条来考虑?是否为6米和5米。请大侠帮忙确定下。不胜感激。


[ 本帖最后由 fordown123 于 2011-9-29 13:02 编辑 ]

2.gif

免费打赏
and1zhou
2011年12月05日 08:35:46
12楼
本人碰到过类似问题,是参考 国家电网安全工作规程线路部分和 建筑电气常用数据04DX101-1确定的,我认为水平和垂直距离满足一条就行了,适当不规范距离再大些
回复
jlccdwy
2011年12月05日 12:20:26
13楼
按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》的要求考虑。这要看你的高杆灯的最高处的高度和线路导线在最大弧垂时的导线高度那个高。如果最大弧垂时导线仍然在灯(杆)的上方,两者之间的水平距离可以缩小,只要满足导线最大风偏时与灯(杆)的间距有4m就可以了。如果最大弧垂时导线在灯(杆)的下方,那就从三方面考虑,一是导线最大风偏时与灯(杆)的间距有4m,即导线在最大风偏时不会对灯(杆)放电导致线路故障;二是线路发生倒塔事故,导线不能碰到灯(杆),殃及灯(杆)的安全;三是灯(杆)发生倒杆事故时,灯(杆)不能砸到导线,或灯(杆)倒杆的瞬间,灯(杆)的任意部分不能与导线接近小于4m,即灯(杆)发生倒杆事故不能影响线路的安全运行。
回复

相关推荐

APP内打开