高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
2楼
配电柜内是整个楼的 户内就是户内的 我一般在层配电柜用漏保 进线柜不用
回复
3楼
楼层配电间配电柜用漏电开关;那么你的漏电电流选多大?一般从楼层到住户这里边有好多原因,首先看看你的漏电电流是否选的过小?比如100mA, 住户少的话一般在300mA,多的话选择500或500以上的漏电电流。楼主所怀疑是线路过长是不对的,只有设备对地有漏电电流,漏电开关才会跳闸,线路过长难道就对地漏电?
[
本帖最后由 feidankt66 于 2011-9-30 10:36 编辑 ]
回复
4楼
单元柜应采用漏电开关,不能取消。造成经常跳闸的原因可能动作电流选小了,改进:
1、加大漏电动作电流,但最大不能超过500mA,否则应拆分。
2、取消漏电动作,仅报警。
回复
5楼
我在施工现场也遇到过此种情况,一般不是设计者的事,有这几个方面的原因,电气井和水暖井是否在一块,水暖井打压的时候经常会漏水,跑到了电气井里面,还有一种可能是工地清理垃圾的时候是不是层配电箱里面的灰尘太多,再有就是户漏电断路器的质量问题了,还有就是户漏电断路器的质量太次,而配电柜内的总进线漏电断路器用的质量较好,所以有时候配电柜反而比户漏电断路器好了。以上都是我个人在工地上对这些的总结,希望各位同仁补充。
回复
6楼
有可能是总柜馈出至住户箱进线这段电缆或接头有漏电现象,如果总柜馈出开关不是2p的查漏电点是很麻烦的事。
回复
7楼
进线柜里面的开关,也需要装漏电吗?
回复
8楼
住户内的照明回路和空调机回路往往不设漏电保护,而空调外机日晒雨淋导致泄漏电流的情况不能忽视,如果楼内户数较多的话,导致总开关漏电保护动作也是可能的
回复
9楼
还是只报警 不跳闸吧。否则太影响生活
回复
10楼
“住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸”是因为住户的断路器未设漏电保护,而配电柜内的主断路器的漏电保护整定值没有高于全系统正常漏电电流值的2倍以上。“线路过长和接线线头过多”肯定会造成的正常漏电电流的提高。
回复
11楼
设计呀,永远的痛。
回复