高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
高层住宅小区每单元楼的配电间内的配电柜,按照设计规范要求主断路器为漏电开关,但在实际使用过程中会遇到住户的断路器不跳闸,配电柜内的主断路器跳闸。原因我个人认为应该是线路过长和接线线头过多造成的漏电电流变大,但这是设计要求不能取消!很疑惑!请各位高手指点?
33楼
可以选择只漏电,不报警的
回复
34楼
这个讲的对
回复
35楼
请教有只报警不动作的漏电断路器吗?
回复
36楼
应该是漏电开关选的太小了,,,不过漏电保护应该入户,,总柜里面如果不是框架断路器的话配漏电有点鸡肋
回复
37楼
框架断路器带智能脱扣器的,和电子式塑壳断路器都有这个功能的
回复
38楼
我认为考虑2点:一是漏电断路器的级配问题,也就是上下级的选配,二是漏电断路器的本身选配问题。
回复
39楼
住户内的照明回路和空调机回路往往不设漏电保护,而空调外机日晒雨淋导致泄漏电流的情况不能忽视,如果楼内户数较多的话,导致总开关漏电保护动作也是可能的
回复
40楼
单元柜应采用漏电开关,不能取消。造成经常跳闸的原因可能动作电流选小了,改进:
1、加大漏电动作电流,但最大不能超过500mA,否则应拆分。
2、取消漏电动作,仅报警。
回复
41楼
住户加漏电保护。
回复
42楼
应该是总断路器和家庭分支的断路器漏电电流选择的不好的原因,应该按分级大小选择,
回复