向各位请教:低压断路器的附件-分励脱扣器、欠压脱扣器、辅助触头、报警触头等如何选用,它们的动作功能又是怎样的
向各位请教:低压断路器的附件-分励脱扣器、欠压脱扣器、辅助触头、报警触头等如何选用,它们的动作功能又是怎样的
2楼
分励断路器:可用于断路器的远距离跳闸(如非消防电源切除);
欠电压脱扣器:用于电源电压降至额定值的70%—-35%时瞬时应动作;当电压低于35%Ue时防止断路器闭合;
辅助接点:一组一常开、一常闭或一组二常开、二常闭;
报警触头:断路器正常分合时,报警触头不动作,只有在自由脱扣或故障跳闸是动作。将断路器再扣后,报警触头恢复原始状态。
摘于《上海人民RMM1系列塑料外壳断路器说明书》