见过很多图纸,照明图都是先把接线画到灯具,再回到开关。能不能先把接线画到开关,再画到灯具?有没有规定怎么的画法?
见过很多图纸,照明图都是先把接线画到灯具,再回到开关。
能不能先把接线画到开关,再画到灯具?
有没有规定怎么的画法?
![QQ截图20110929175343.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
如果有较真的工人,你图纸怎么给人家,人就怎么给你干,那你怎么办?
回复
13楼
画图时都一样。
回复
14楼
一般都是先从灯到开关,因为零线进开关不好,至于楼主说相线也进灯具因为相线本就要进灯具的,而零线却可以不用开关的,我想第一种比较适合宽架似的或砖混那种现浇板的吧。至于第二种比较麻烦,第一种还是好放管一些,第二种呢在砖混结构中抬预置板就很适用的,我常常想抬预置板的怎么放预埋呢
回复
15楼
第一种画法是对的,因为它可以体现出零线只到灯具,不到开关,火线又过开关又到灯具的设计思路,当然,以前还会在图纸上注明的。第二种画法不好,因为容易让人误会火、零线同时过开关。具体的画法规定倒是没有见过,大概是约定成俗的画法吧。
回复
16楼
相线本就要进灯具的,,这个说法就不对了!相线不能直接到灯具的,是有规定的!相线只能到开关,经控制线再到灯具!
回复
17楼
“具体的画法规定倒是没有见过,大概是约定成俗的画法吧。”
唯有是这样解释吧~~~
回复
18楼
第一种画法才是正确的。相线到灯头盒只是过路,相线并没有断,而是直接到开关。如果按照第二种做法,那么在预埋时线管到开关,开关到灯头要两根线管,墙面开槽也加宽,很显然增加工作量。最重要是如果在开关盒里面有相线有零线,一旦操作不当,极易发生事故。
回复
19楼
同意第一种画法,先到灯具,再到开关。
回复
20楼
楼主请到工地上看看吧,不要闭门造车。画法是根据施工方便和安全性来定的
回复
21楼
考虑一下施工,你就一下就明白了~~先到等后到开关
回复